sparkoppling med Aeon Labs micro switch

Vet du inte hur du ska koppla in dina produkter? Här hjälper vi dig med elspecifika frågor och diskuterar lösningar kring el.
Mr_Eddie
Ny medlem
Posts: 23
Joined: 20 Nov 2014, 02:32
10

Fungerar det att koppla in en switch på den ena brytaren i en trappkoppling som är sparkopplad?

Tacksam för svar.
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

jadå det går, men den andra knappen kommer inte fungera till pucken utan de kopplar förbi din puck om du inte drar i mer trådar och kopplar om.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
Mr_Eddie
Ny medlem
Posts: 23
Joined: 20 Nov 2014, 02:32
10

Antar att man lär dra en till mellankabel, det är väll där det skiter sig så att säga..?
power650
Medlem
Posts: 29
Joined: 30 Jan 2014, 23:55
10

Är det inte bättre att koppla in den på tändtråden så funkar båda knapparna.
Xpressen
Ny medlem
Posts: 8
Joined: 10 Nov 2014, 16:09
10

power650 wrote:Är det inte bättre att koppla in den på tändtråden så funkar båda knapparna.
Hur skulle det gå till? Aeons puckar styrs med separat lågspänning och oundvikligen måste du ha två ledare för detta mellan pucken och tryckknappen.
Mr_Eddie
Ny medlem
Posts: 23
Joined: 20 Nov 2014, 02:32
10

Xpressen wrote:
power650 wrote:Är det inte bättre att koppla in den på tändtråden så funkar båda knapparna.
Hur skulle det gå till? Aeons puckar styrs med separat lågspänning och oundvikligen måste du ha två ledare för detta mellan pucken och tryckknappen.
Då förstod jag manualen rätt och fick det bekräftat. Tack!
power650
Medlem
Posts: 29
Joined: 30 Jan 2014, 23:55
10

Micro vers2 har iallafall 230v styrning på deras "knapp" utgång, så där funkar det fint.
Last edited by power650 on 25 Dec 2014, 12:34, edited 1 time in total.
Xpressen
Ny medlem
Posts: 8
Joined: 10 Nov 2014, 16:09
10

power650 wrote:Micro vers2 har iallafall 230v styrning på deras utgång, så där funkar det fint.
Utgången för den last som ska styras klarar såklart 230V. Men matar du ingången för styrningen av själva pucken med 230V? Även Aeons eget supportdokument ang Micro Switch vers 2 visar tydligt på skissen att styrsignalen matas med 3V.

http://aeotec.com/z-wave-in-wall-switch ... tions.html
power650
Medlem
Posts: 29
Joined: 30 Jan 2014, 23:55
10

Kolla kopplingarna längst ner ;)
http://aeotec.com/wp-content/uploads/20 ... atics1.png

Blev visst bara en bild..
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

så får du absolut inte koppla. Då smäller du din puck.
Din brytare ska kopplas mellan de 2 skruvarna där det står wall switch. Det är 3 v och lågspänning.

http://aeotec.com/wp-content/uploads/20 ... s12121.png
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
power650
Medlem
Posts: 29
Joined: 30 Jan 2014, 23:55
10

Schemat är från aeotec.com och det fungerar bra.... Provmätt och det är 230V och inte 3v på den pucken jag monterade hos kunden. Skall mäta på en dimmer jag har här hemma och se vad det är för spänning på den.. Återkommer
Mr_Eddie
Ny medlem
Posts: 23
Joined: 20 Nov 2014, 02:32
10

Intressant!! :D följer med spänning!
power650
Medlem
Posts: 29
Joined: 30 Jan 2014, 23:55
10

Provmätt dimmern och det är 230V till brytaren på den också.
power650
Medlem
Posts: 29
Joined: 30 Jan 2014, 23:55
10

Varning för dimmern, AeonLabs skriver så här med styrning med fas.
Note: If you connect a dimmer with the schematics below in this section, you will burn out the micro illuminator/dimmer and void your warranty.

Så kontrollmät innan ni kopplar in en dimmer.
Xpressen
Ny medlem
Posts: 8
Joined: 10 Nov 2014, 16:09
10

power650 wrote:Kolla kopplingarna längst ner ;)
http://aeotec.com/wp-content/uploads/20 ... atics1.png

Blev visst bara en bild..
Överbevisad ;) Mest tittat på dimmers och där verkar ju den gamla sanningen gälla med bara lågspänning. Lite luddigt från Aeon ändå. I manualen för switchen framgår inget om detta, utan man måste leta sig ner till ett separat dokument med kopplingsschemor.
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

power650 wrote:Varning för dimmern, AeonLabs skriver så här med styrning med fas.
Note: If you connect a dimmer with the schematics below in this section, you will burn out the micro illuminator/dimmer and void your warranty.

Så kontrollmät innan ni kopplar in en dimmer.
Intressant, trodde man brände även relä om man kopplade fas till den. Synd det inte gick på dimmern, hade löst lite problem med 2 brytare och slippa använda svagström ihop med 230v.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
power650
Medlem
Posts: 29
Joined: 30 Jan 2014, 23:55
10

Henrikel har du kollat vad du har för spänning på utgången till brytaren?
Jag har 230v på min dimmer, så jag kan inte se något problem med att det inte skulle funka att styra den med fasen.
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

hmm nä aldrig mätt det då det stått 3v. ska ta och koppla upp en och mäta.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
Mr_Eddie
Ny medlem
Posts: 23
Joined: 20 Nov 2014, 02:32
10

power650 wrote:Är det inte bättre att koppla in den på tändtråden så funkar båda knapparna.

Kom vi (ni) :D fram till något, går det att göra som power650 säger ? Koppla den på tändtråden och i så fall exakt hur ?
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

får puckar imorgon, ska offra en då.
Men m.nu hade aldrig sett den kopplingen men jag länkade dem från aeons hemsida.
Så eftersom den står där så ska det ju gå tycker man, men push tråden måste in på rätt skruv, annars kcikar du 230v in i lågvolten.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
Post Reply