Man kan i den nya Fibaro sensorns inställningar ställa in så att en assiocerad enhet släcks efter att tiden från Parameter 6 löpt ut. För det så behövs det ändras på några inställningar.

Parameter 6 är tiden du önskar ha innan släckning utförs till på grupp 1 under association
1.PNG
1.PNG (10.79 KiB) Viewed 6122 times
Parameter 12 är vilket kommando som ska skickas till grupp 1, den ska ändras från default "Basic ON and Basic OFF" till endast "Basic OFF"
2.PNG
2.PNG (11.58 KiB) Viewed 6122 times
Association för grupp 1
3.PNG
3.PNG (9.39 KiB) Viewed 6122 times
Kom ihåg att tryck "Spara" för att aktivera dom nya inställningarna.
4.PNG
4.PNG (21.55 KiB) Viewed 6122 times
När sensorn registrerar en rörelse så startas tiden för parameter 6 och om ej ny rörelse skett inom denna tid så kommer enheterna i grupp 1 att släckas. Vid ny rörelse så startas tiden om.