Rörelsesensor ute - tillfällig bortkoppling

Hjälp varandra att vara kreativa för att göra hemmet mer bekvämt.
Post Reply
Dede
Medlem
Posts: 82
Joined: 14 Jan 2014, 16:15
10

Kör med en rörelsesenor ute (Everspring SP103) som styr ytterbelysningen via en Philio Tech PAN04 2x1.5kW in wall switch. Har en monostabil knapp i hallen som tänder/släcker utebelysningen.
Detta fungerar helt OK då jag också lagt till en variabel så den vet om det är ljust eller inte d.v.s. den aktiveras inte dagtid.

MEN, ibland vill man ju tända inne och låta det vara tänt även om rörelsesensorn aktiveras.
Som det är nu kan man tända inne och det lyser så länge ingen aktiverar sensorn.
Så fort den aktiveras och sen återgår till säkert läge så släcks lamporna efter 3 minuter.

Finns det något sätt man kan programera knappen inne att vid t.ex dubbelklick så kopplas rörelsesensorn bort?
Normalt vill vi ha att de släcks efter inställd tid (lämnar huset på morgonen, tänt så länge vi uppehåller oss vid bilarna för att sedan släckas)
jompa68
Proffsmedlem
Posts: 735
Joined: 12 Aug 2012, 08:53
12
Location: Hofors

I din scen som håller koll på om det är ljust eller mörkt skulle du kunna kolla om Larma på och Larma av är aktivt på din Philio sensor.

Då skulle klick scenen kunna vara så här:
(Kom ihåg att aktivera parameter 41 på din dimmer för att få scene aktivering)

Code: Select all

--[[ 
%% properties 
246 sceneActivation 

%% globals 
--]] 

-- Config ------------------------------------------------ 
local rum = {id = 246, dev1 = 257}
-- id 246 är scen ID
-- id 257 är sensorns ID
---------------------------------------------------------- 

local trigger = fibaro:getSourceTrigger(); 
if (trigger['type'] ~= "property") then 
  fibaro:debug ("Unexpected source trigger '" .. trigger['type'] .. "'"); 
  fibaro:abort (); 
end 

local id = tonumber (trigger['deviceID']); 
local scene = tonumber (fibaro:getValue (id, "sceneActivation")); 

---------------------------------------------------------- 
if ((id == hall['id']) and (scene == 26)) then -- 1 click
		fibaro:debug("S2 -1 click ")
  
elseif ((id == hall['id']) and (scene == 24)) then -- 2 click
  		figaro:call(dev1, "setArmed", "1")
    	        fibaro:debug("S2 -2 click")
  
elseif ((id == hall['id']) and (scene == 25)) then -- 3 click
  		fibaro:debug("S2 -3 click")
end 
---------------------------------------------------------- 


Dede
Medlem
Posts: 82
Joined: 14 Jan 2014, 16:15
10

Är det samma parameter på en Philio Tech PAN04?
Har fortfarande inte hittat någon lista med vilka olika parametrar som finns.
Det bästa hade ju varit om man fått upp dom direkt i HC2:an men då måste väl Fibaro ha lagt in alla dessa i mjukvaran.
Post Reply