Får det inte att fungera 100% - dimmer

Vet du inte hur du ska koppla in dina produkter? Här hjälper vi dig med elspecifika frågor och diskuterar lösningar kring el.
Post Reply
tompatiger
Ny medlem
Posts: 14
Joined: 03 Jan 2014, 21:15
10

Hej,

har kopplar in enligt skiss, men får det inte att fungera till 100%

Insatsdimmer 500w (FGD211).
Eljo strömställare 1-pol, polarvit.

Home Center hittar enheten och det går att sätta på/stänga av ljuset samt att dimma.

När man trycker på brytaren så dimmrar den upp/ner - men släcks inte helt.

Jag utgår från att jag gjort något fel, men jag kommer inte på vad jag kan ha gjort tokigt...

Hjälp skulle uppskattas
Attachments
image6.jpeg
image6.jpeg (1.92 MiB) Viewed 11740 times
image4.jpeg
image4.jpeg (1.53 MiB) Viewed 11740 times
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

Vad är det för någon last du har? Glödljus, Led, 12v?
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
tompatiger
Ny medlem
Posts: 14
Joined: 03 Jan 2014, 21:15
10

Halogen...

skall jag byta?
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

Nä då. Halogen är ju den enklaste lasten att dimmra. Hade det varit LED kan det ibland bli en liten läckström som håller lampan vid liv så det lyser lite lite.

Har du kollat inställningarna i dimmern och sett så allt ser ok ut?
Testa återställa standardparametrar.

Annars kan du ju pröva att ta bort den, nollställa den och testa lägga till igen.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
tompatiger
Ny medlem
Posts: 14
Joined: 03 Jan 2014, 21:15
10

Jag kanske har kopplat fel?

tyvärr är jag nybörjare så jag vet inte vad eller vilka inställningarna på dimmern som rätt...

testat att ta bort och lagt dit igen...
Lundan
Medlem
Posts: 44
Joined: 18 Oct 2013, 09:57
11

Troligtvis skall du kika på parametern för brytare och ställa denna till den typ du har (återfjädrande/mono stabil eller vanlig på-av/bi-stabil). Kommer inte ihåg i huvudet vilket nummer parametern har, men det ser du lätt i beskrivningen under avancerade inställningar för din dimmer.
tompatiger
Ny medlem
Posts: 14
Joined: 03 Jan 2014, 21:15
10

Hej igen och tack!

testade att ändra lite i inställningarna och fick till slut lampan att släckas genom "dubbeltryck" - men känns ändå fel...

jag tror jag har kopplat fel....

nya försök imorgon...
tompatiger
Ny medlem
Posts: 14
Joined: 03 Jan 2014, 21:15
10

Dessvärre får jag inte till detta...

Jag misstänker att jag kopplat fel i brytaren?

Jag behöver hjälp...
boz
Medlem
Posts: 41
Joined: 18 Dec 2013, 23:33
10

Titta på parameter 14!
Ändra där och prova igen..


Sent from my iPad using Tapatalk HD
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

Du har kopplat rätt.
När knappen är intryckt på L sidan av brytaren är den avstängd. Så du inte satt den upp och ner.
L ska vara neråt i dosan och då tänder man genom att trycka på övre delen av brytaren.
Har du återfjädrande knapp eller som den var innan?
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
tompatiger
Ny medlem
Posts: 14
Joined: 03 Jan 2014, 21:15
10

Hej,

då skall jag testa att vända på brytaren.

jag har återfjädrande
tompatiger
Ny medlem
Posts: 14
Joined: 03 Jan 2014, 21:15
10

Tack Henrikel och alla ni andra....

Det var det som var felet.... den var upp och ned...

jag höll på att bli tokig :D

TACK!
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

Gött att det löste sig =).
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
Post Reply