Någon duktig som kan kolla om jag kopplat rätt och om detta kan funka? Skall sitta i mitt badrum, lampan kan jag endast styra med Fibaros Dimmer eftersom N saknas till belysningen. Dock finns det 3 trådar framdraget till golvvärmen så de tänkte jag även låna till en handdukstork. Eftersom alla trådar kommer ut i en och samma dosa så tänkte jag av praktiska och estetiska skäl försöka styra allt med en 2-knapps kronbrytare, dvs styra handdukstorken med en knapp och belysningen med en knapp. Kan man göra så? (Har inte beställt grejerna än, vill veta om det funkar innan säkringen går
Att jag valt 2*1,5kW Switchen är endast för ev framtida utbyggnad. Både belysningen och elen till golvvärmen är kopplade till samma säkring.
Styra Fibaro Dimmer + Fibaro 2*1,5kW Switch med en brytare
Jag ser ingen bild, annars kan jag försöka kika på hur du menar.
Varför inte koppla den andra brytaren till s2 på dimmern och direktassociera den till switchen?? Så gör jag för att styra en switch till utebelysningen med hjälp av en knapp kopplad till dimmern i vardagsrummet
Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Det kan jag absolut göra, saken e att allt är placerat i samma kopplingsdosa så det blir inte krångligare att göra såhär, kanske tom sparar några sekunder då jag slipper associera dimmern med switchen Men kopplingen ser ut att funka eller?jolerius wrote:Varför inte koppla den andra brytaren till s2 på dimmern och direktassociera den till switchen?? Så gör jag för att styra en switch till utebelysningen med hjälp av en knapp kopplad till dimmern i vardagsrummet
Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Jag skulle dock inte lägga 2 st enheter i samma dosa pga värmeutvecklingen.
Är det 2 olika säkringar som används till detta, eftersom du inte ritar i N till dimmern?
Är det 2 olika säkringar som används till detta, eftersom du inte ritar i N till dimmern?
Det är en utanpåliggande dosa för två uppsättningar väggbrytare så de kommer ligga ganska så glest, kanske funkar med värmen då? Samma säkring men två uppsättningar kabeldragningar, 3 trådar till golvvärmen L,N och Jord, till lampan är det bara 2 trådar framdragna, då e det väll L och switched L (eller vad det heter?).Henrikel wrote:Jag skulle dock inte lägga 2 st enheter i samma dosa pga värmeutvecklingen.
Är det 2 olika säkringar som används till detta, eftersom du inte ritar i N till dimmern?
Ok, då är det lugnt. Tänkte du skulle lägga dem bakom en brytare i en infälld dosa.
Din tänkta koppling kommer att fungera. En dubbeltrapp är det du ska använda som brytare i sådana fall.
Din tänkta koppling kommer att fungera. En dubbeltrapp är det du ska använda som brytare i sådana fall.