Dimmer och 2*1,5 kW med dubbeltrapp

Vet du inte hur du ska koppla in dina produkter? Här hjälper vi dig med elspecifika frågor och diskuterar lösningar kring el.
Post Reply
jolerius
Medlem
Posts: 115
Joined: 18 Apr 2013, 17:09
11

Hej.
Har i dagsläget ett vardagsrum med två stycken brytare som styr en lampa i taket. Hit ska även kopplas in en fibaro dimmer. So far so good.

Men på balkongen har jag ett uttag som går på egen grupp i elcentralen och till det uttaget har jag kopplat in en 2*1,5kW switch för att styra utebelysningen.

Och nu har min sambo klagat på att man inte kan tända utebelysningen från någon knapp. Så min tanke är att byta ut den ena knappen till en dubbeltrapp istället.

Men hur ska jag styra switchen från den knappen? Ska jag använda s2 på dimmern eller ska jag helt enkelt dra de kablar som behövs till switchen på nåt sätt?

Bifogar två bilder. Den första hur knapparna är kopplade idag (utan dimmern än sålänge) och den andra på hur det ser ut i vardagsrummet sen när jag kopplqt in dimmern.

(Dock lite osäker på om kablarna mellan knapparna ska kopplas så eller på samma sida på vardera knapp istället?)

Image

Image

Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

För det första får du inte blanda några kablar mellan 2 grupper. Då bränner du dina saker.

Du kan inte från uttaget på utsidan borra in ett rör och dra i kablar sen sätta en utanpåliggande dosa med en knapp på insidan?

Hur hade du tänkt dig att få kontakt från uttaget till brytaren där du vill montera en dubbeltrapp?
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
jolerius
Medlem
Posts: 115
Joined: 18 Apr 2013, 17:09
11

Misstänkte att jag inte kunde blanda kablar.

Tyvärr går det inte att borra genom vägen då uttaget sitter på kortsidan av balkongen, alltså inte på den väggen mot bostaden.

Först hade jag tänkt dra kablar från dubbeltrappen till knappingången på fibarobrytaren som sitter i dosan inomhus i vardagsrummet. Ingen lång kabelväg från knappen. Men eftersom jag inte får blanda kablar så får jag dra till s2 på dimmern istället och direktassociera till switchen.

Eller är det någon som har en annan, bättre, idé??

Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

Köp en trådlös zwave brytare och skruva upp på insidan. Fibaro har nog ingen men andra företag säljer det.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

Kör du S2 på dimmern så får du ju enkelt ut det. Bara peka om i HC2 vad den ska göra.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
Post Reply