Fibaro dimmer och trappkoppling - LÖST

Vet du inte hur du ska koppla in dina produkter? Här hjälper vi dig med elspecifika frågor och diskuterar lösningar kring el.
Post Reply
PatrikB
Medlem
Posts: 29
Joined: 05 Sep 2012, 08:24
12
Location: Kullavik, Göteborg

Hej,
Önskar koppla in en Fibaro dimmer i min hall.

I hallen finns det 2 ställen att tända och släcka. Se bild 1 i ritning (Dimmer.jpg)
Vid inkoppling av en vanlig vriddimmer för att dimmra/tänd/släck på ett ställe, samt tänd/släck på det andra stället så är det inkopplat enl. bild 2

Nu till mitt problem, vill kunna tända/släcka/dimmra från båda ställerna, det finns monostabila knappar på båda platserna.

Dimmern ser ut som på bild 3.

Hur löser man detta?

/Patrik
Attachments
Dimmer.JPG
Dimmer.JPG (38.47 KiB) Viewed 18518 times
Last edited by PatrikB on 16 Sep 2012, 14:34, edited 1 time in total.
PatrikB
Medlem
Posts: 29
Joined: 05 Sep 2012, 08:24
12
Location: Kullavik, Göteborg

Hej
Då är detta löst! Tack till Bo Siltberg på Byggahus.se forum EL.

Det blev så här:

L= Svart
N= Blå
O= Brun
Sx= Grå
S1= Grå

Du går det att dimmra/tänd/släck på 2 platser samt från iPhone och iPad.
Samt att svart kopplades ut brytare (Fortsatte ner till ett uttag)
maxxar
Medlem
Posts: 126
Joined: 06 Sep 2012, 13:30
12

Läste din tråd och vart lite nyfiken på hur det ser ut med mina trappkopplare eftersom jag oxå tänkt sätta in Fibaros diummer i dem. Men när jag kollade upp det verkar det som jag har lite annorlunda installation.
Det är tydligen sparkopplat, se bild.

Så hur gör man då lättast med inkoppling av Fibaros dimmer?
Attachments
sparkoppling.jpg
sparkoppling.jpg (21.37 KiB) Viewed 18510 times
PatrikB
Medlem
Posts: 29
Joined: 05 Sep 2012, 08:24
12
Location: Kullavik, Göteborg

Hej Maxxar,

Det lär ju gå, men hur? *ler*

Om du inte får svar här så skapa ett inlägg på byggahus.se

Jag fick svar på min fråga efter bara några timmar.

Titta på denna länken:
http://www.byggahus.se/forum/el/200859- ... -lost.html

/Patrik
svante
Medlem
Posts: 76
Joined: 14 Dec 2011, 10:08
12

Om du har fast Fas uppe i lampan, borde finnas om lamputtaget sitter i en takdosa ,så kan du ju lägga dimmer pucken där uppe och låta S1 triggas av tändtråden från brytaren och sedan koppla lampan till O.
//
Svante
maxxar
Medlem
Posts: 126
Joined: 06 Sep 2012, 13:30
12

Lyfter denna tråd igen.
Svante: Är det så här du tänkte? Se bifogad bild
sparkoppling_dimmer.jpg
sparkoppling_dimmer.jpg (27.23 KiB) Viewed 17892 times
forumadmin
Site Admin
Posts: 276
Joined: 10 Dec 2011, 11:43
12

Jag kan svara :P
Mellantråden mellan brytarna behövs inte, tänk enpoligt!
maxxar
Medlem
Posts: 126
Joined: 06 Sep 2012, 13:30
12

Klistrar in en bild på den slutliga lösningen utan mellantråden.

Satte fjädrar i mina brytare för att få monostabila med dimning
sparkoppling_dimmer_2.0.jpg
sparkoppling_dimmer_2.0.jpg (27.71 KiB) Viewed 17531 times