- *Sätt Vera i inkluderingsläge
*Ändra DIP-switch nr.1 på HRT4 till läget ON (normalt sett är alla satta på OFF)
*Vrid hjulet på HRT4 tills du ser "L" på displayen (detta betyder Learn-Mode)
*Tryck en gång på hjulet, L börjar blinka och displayen visar sedan "LP"
*Gå ur inkluderingsläget på Vera
*Nu ser du termostaten i Veras gränssnitt, med texten "wakeup to configure" under.
*Vrid på termostatens hjul tills displayen visar "n", klicka sedan på hjulet. (Detta gör att termostaten skickar sin konfiguration till Vera, och meddelandet "wakeup to configure" skall försvinna)
*Återställ DIP-switchen, ta sedan ut batterierna i 5 sekunder.
*Sätt i batterierna, nu skall termostaten visa samma värde på displayen som i Veras gränssnitt.
Du bör ändra termostatens "wakeup interval" i Vera, för att få en mer exakt värmekontroll.
På termostatens "widget" i Vera kan du se aktuell temperatur längst till vänster, och längst till höger sätter du börvärdet via listan, t.ex. "Heat 23"
Klart!
Nu kan du sänka golvvärmen under veckan du är på semester, men ha det uppvärmt igen lagom tills du är hemma, antingen via mobilen eller en scen som du ställt in innan du åkte på semester!