Inkoppling av Fibaro dimmer2

Vet du inte hur du ska koppla in dina produkter? Här hjälper vi dig med elspecifika frågor och diskuterar lösningar kring el.
Post Reply
User avatar
Texan
Medlem
Posts: 169
Joined: 25 Dec 2015, 15:07
8

Hej,

Är detta rätt tänkt ifall jag vill kunna styra lampa 2 (dimma)?
Lampa 1 kommer bara att fungera manuellt med brytaren?
Attachments
dim.jpg
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

ja det där är helt rätt.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
User avatar
Texan
Medlem
Posts: 169
Joined: 25 Dec 2015, 15:07
8

Henrikel wrote:ja det där är helt rätt.

Tack!
User avatar
Texan
Medlem
Posts: 169
Joined: 25 Dec 2015, 15:07
8

Hej,
Hur blir det om jag vill använda en Qubino Flush dimmer istället?
Motsvarar S1 - L1, S2 - L2 och Sx - L3?
User avatar
Texan
Medlem
Posts: 169
Joined: 25 Dec 2015, 15:07
8

Är detta rätt tänkt med qubino?
Attachments
qubino.jpg
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

Ja det ser rätt ut.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
User avatar
Texan
Medlem
Posts: 169
Joined: 25 Dec 2015, 15:07
8

Yes, det fungerade utmärkt - tyvärr så finns inte Qubino med hos Fibaro så den kommer inte upp ordentligt.
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

Vad är det du inte får med, qubino funkar fint med fibaro. är deras temp ingång som inte funkar.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
User avatar
Texan
Medlem
Posts: 169
Joined: 25 Dec 2015, 15:07
8

Precis som det är nämnt här - så blir det på min HC2.
http://www.zwavesverige.se/manualer/enh ... 200w-gen-5

Får bl a
Some of devices in your Z-Wave network do not have Z-Wave templates.
They may work properly, however we recommend to generate template data and send it to support@fibaro.com
It will allow us to prepare the appropriate Z-Wave device templates.

This notification will be discarded all devices will have Z-Wave templates.
ChristofferG
Ny medlem
Posts: 21
Joined: 10 May 2016, 05:19
8

Henrikel wrote:ja det där är helt rätt.
En fråga på den bilden som Texan har i sitt inlägg.
Tar lampan som inte ska dimmas (lampa 1 i exemplet) ström från Dimmer2 via Sx?

Blir det annorlunda om jag har neutralledare direkt inkopplad till Dimmer2?
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

ChristofferG wrote:
Henrikel wrote:ja det där är helt rätt.
En fråga på den bilden som Texan har i sitt inlägg.
Tar lampan som inte ska dimmas (lampa 1 i exemplet) ström från Dimmer2 via Sx?

Blir det annorlunda om jag har neutralledare direkt inkopplad till Dimmer2?

Ja det gör det, men Sx är samma punkt som L, så det kunde lika gärna stått L istället för Sx.

Jag använder aldrig den plinten (Sx) då jag lägger kopplingar bakom pucken där L skarvas.

Däremot är det fel på bild 1, N ska kopplas ihop med utgående (ej Sx) till lampan man styr med dimmern om man inte har en N ledare som kopplas in.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
alexndr
Medlem
Posts: 420
Joined: 14 Jul 2016, 14:38
8

Gällande ..
Texan wrote: Some of devices in your Z-Wave network do not have Z-Wave templates.
They may work properly, however we recommend to generate template data and send it to support@fibaro.com
It will allow us to prepare the appropriate Z-Wave device templates.

This notification will be discarded all devices will have Z-Wave templates.
Jag kan inte hjälpa dig med problemet som orsakade det men jag kan, om så önskas, tipsa om en fullösning som gör att man blir av med själva varningen ..
ChristofferG
Ny medlem
Posts: 21
Joined: 10 May 2016, 05:19
8

Henrikel wrote:
ChristofferG wrote:
Henrikel wrote:ja det där är helt rätt.
En fråga på den bilden som Texan har i sitt inlägg.
Tar lampan som inte ska dimmas (lampa 1 i exemplet) ström från Dimmer2 via Sx?

Blir det annorlunda om jag har neutralledare direkt inkopplad till Dimmer2?

Ja det gör det, men Sx är samma punkt som L, så det kunde lika gärna stått L istället för Sx.

Jag använder aldrig den plinten (Sx) då jag lägger kopplingar bakom pucken där L skarvas.

Däremot är det fel på bild 1, N ska kopplas ihop med utgående (ej Sx) till lampan man styr med dimmern om man inte har en N ledare som kopplas in.
Av platsskäl tänkte jag placera min dimmer i takdosan. Så om jag har L som passerar i takdosan kan jag skarva och koppla det till dimmern där och en annan L vid brytaren. Dom ligger så klart på samma säkring.

Så här:
Image
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

Det blir bra det.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
NenneJKG
Ny medlem
Posts: 6
Joined: 30 Nov 2016, 07:54
8

Hej

Är det någon som vet skillnaden på Fibaro och Qubino dimmrar.
Fibaro anger att inkoppling av brytare osv ska ske mellan S1 och SX.
Innebär detta att Fibaro inte tål fas in på S1?
Qubino däremot verkar tåla fas på L1 eller?
Jag har en massa trappkopplare som behöver dimras och det blir långt att dra ut tampen från SX så att säga. Om man då måste välja bort Fibaro, kan man då ansluta en Qubino dimmer och koppla hela brytarkedjan med fas inpå L1? Går det i så fall att tända och släcka när fas anländer resp försvinner på L1. Dimmernivån kan jag styra från controllern, bara dimmern togglar och återgår till senaste nivå då fas kommer eller försvinner.

Tacksam för svar från er som har erfarenhet av de två typerna.
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

NenneJKG wrote: 25 Feb 2019, 20:31 Hej

Är det någon som vet skillnaden på Fibaro och Qubino dimmrar.
Fibaro anger att inkoppling av brytare osv ska ske mellan S1 och SX.
Innebär detta att Fibaro inte tål fas in på S1?
Qubino däremot verkar tåla fas på L1 eller?
Jag har en massa trappkopplare som behöver dimras och det blir långt att dra ut tampen från SX så att säga. Om man då måste välja bort Fibaro, kan man då ansluta en Qubino dimmer och koppla hela brytarkedjan med fas inpå L1? Går det i så fall att tända och släcka när fas anländer resp försvinner på L1. Dimmernivån kan jag styra från controllern, bara dimmern togglar och återgår till senaste nivå då fas kommer eller försvinner.

Tacksam för svar från er som har erfarenhet av de två typerna.
SX är samma punkt som L. Så det är bara en vidarekoppling av L. Kunde lika gärna stått L.
Du behöver inte koppla via SX, jag använder den aldrig.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
Post Reply