Har en Biltema rörelsevakt som tänder belysning men vill nu dela kopplingen så en Fibaro brytare FGS-222 kopplas till rörelsevakten och brytaren sätts i ON vid rörelse;

Till belysningen ansluts en Fibaro dimmer FGD-212 som tänder belysningen när FGS-222 sätts i ON av rörelsevakten.

Vet inte riktigt hur jag ansluter FGS-222 till rörelsevakten och vore mycket tacksam om någon skulle vilja visa med hjälp av nedanstående bilder.
Ansluta rörelsevakt.jpg
FGS222.png
FGS222.png (14.41 KiB) Viewed 15153 times
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

I pucken kopplar du:
L och N
L till IN
Svart från rörelse till S1
Brun som går till armturen kopplar du in på Q1

Sen måste du ställa in i pucken att den ska vara bistabil (inte push som man vanligt använder)
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
diStefano
Medlem
Posts: 105
Joined: 31 Aug 2013, 21:39
11

Henrik, är det så här du menar?
Rörelsevakt.JPG
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

ja så tänker jag mig det. borde funka.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
diStefano
Medlem
Posts: 105
Joined: 31 Aug 2013, 21:39
11

Ja, så har ju inte elektrikern kopplat den fast jag talat om vilken funktion jag vill ha.
Får titta på det.
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

ok, surt. Dra över en bild om du vill jag ska försöka guida dig rätt.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
diStefano
Medlem
Posts: 105
Joined: 31 Aug 2013, 21:39
11

Så här ser det ut Henrik.
Den orangea övergår till svart i rörelsevakten och blå samt brun är sammankopplade med kablar som går till rörelsevakten men även vidare någonstans som jag ikväll inte kunde följa men är väl bl.a. centralen.
20160202_194740.jpg
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

På IN ska du koppla in L (brun i ditt fall)
Och på Q1 ska du koppla till lampan som ska tändas (vilken kabel det är får du följa)
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
diStefano
Medlem
Posts: 105
Joined: 31 Aug 2013, 21:39
11

Tack Henrik, men grejen är att den inte ska tända någon lampa.
Vill bara att när rörelsevakten känner rörelse så sätts brytaren i ON, annars ska den vara OFF.

Har sedan en dimmerpuck som styr lampans ljusstyrka beroende på om brytaren är ON eller OFF.
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

Jaha ok, då är den rätt kopplad.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
diStefano
Medlem
Posts: 105
Joined: 31 Aug 2013, 21:39
11

Ok, får det inte att funka men det kan ju ev. bero på min programmering..... :?
Får titta vidare på det.

Stort tack för att du tog dig tid. Uppskattas!
diStefano
Medlem
Posts: 105
Joined: 31 Aug 2013, 21:39
11

Får inte detta att fungera riktigt.

Fibaro-brytaren verkar inte få signal från rörelsevakten.
Jag kan styra Fibaro-brytaren manuellt från HC2 och appen och rörelsevakten slår till vid rörelse men som sagt ingen reaktion hos brytaren då och inget i händelseloggen.

Tacksam för förlag på ev. åtgärd.
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

och du har ställt in att pucken ska vara Bistabil och inte monostabil som är vanligt med återfjädrande knapp.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
diStefano
Medlem
Posts: 105
Joined: 31 Aug 2013, 21:39
11

Japp , den är angiven som bistabil.
diStefano
Medlem
Posts: 105
Joined: 31 Aug 2013, 21:39
11

Det löste sig genom att göra en "Soft reconfigure divice" så nu funkar det som det ska.
Stort tack @Henrikel för att du tog dig tid med detta!
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

skönt det löste sig. Hoppas den gör det du vill nu =).