Styra enfas frånluftsfläkt?

Vet du inte hur du ska koppla in dina produkter? Här hjälper vi dig med elspecifika frågor och diskuterar lösningar kring el.
Post Reply
mht
Ny medlem
Posts: 2
Joined: 14 May 2015, 23:35
9

Hej,

Jag vill kunna styra frånluftsventilationen i mitt hus. Frånluftsfläkten är en enfas Östberg CK 160
http://products.ostberg.com/Item/Details/23/ . Idag styrs fläkten manuellt med en 5-stegs transformator av märket Vortice http://www.conrad.com/ce/en/product/561 ... rmer-12955

Hur varvtalsreglerar jag fläkten på lämpligast sätt med z-wave? Kan jag använda en ex en dimmer från Qubino? Jag har läst på några ställen att det kan uppstå brummande ljud om man använder en dimmer och det vill jag undvika.
User avatar
RH_Dreambox
Z-Wave Kung
Posts: 1203
Joined: 03 Jan 2015, 16:49
9
Location: Vegby
Contact:

Jag kör för närvarande med en dimmer mot en fläkt i uterummet men skall bygga om till en flerstegs fläkttransformator.
På låga varvtal får jag ett mycket störande brum från en annars ganska tyst fläkt. Vi stänger nu av fläkten då vi vistas där.
Nu skall styrningen byggas om så som mitt inlägg visar. Med fem steg byter man bara ut en av puckarna till en med ett relä.
http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?f=13&t=5403
Min gamla ombyggda HC2 har fått ett nytt liv och min HC3 är nu nedkopplad.
HC2 med Home Assistant har blivit en riktig Game Changer och nu har jag hemautomatik på riktigt.
https://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?t=7087
engehov
Medlem
Posts: 104
Joined: 08 Feb 2014, 22:21
10
Location: Krokom, Sweden

en vanlig dimmer till en fläktmotor eller vilken motor som helst är inte att rekommendera, fungerar nog ett tag men kommer till slut bränna antingen dimmer el motorlindning alternativt båda.

Att ist försöka bibehålla stegstyrningen och försöka mixtra in puckar på stegen vore nog en bättre lösning.

Alternativt att skaffa en riktigt motordimmer som du ställer ner och sedan slår över till via en 2-kanals reläpuck typ Fibaro/Qubino. Kanal 1 = Odimrad Fas och kanal 2 = dimrad fas alltså via motordimmern.

Det beror ju lite på hur många steg du är ute efter att styra, vad har fläkten för funktion osv ?
Elinstallatör på Elkedjan Krokoms El AB

Tillhandahåller och monterar Z-wave produkter, främst Fibaro.
mht
Ny medlem
Posts: 2
Joined: 14 May 2015, 23:35
9

Hej och tack för svaren,

Jag vill helst hitta en enkel lösning och hoppet står därför till att ändå använda en dimmer ...

I beskrivningen av Qubino dimmer står bl.a.:
*max 100W mono-phase asynchronous fan motor can be connected to dimmer output

Jag har för mig att den fläkt jag vill styra är märkt 100W. Vad innebär "mono-phase asyncronous"? Är min frånluftsfläkt av den typen?

Om jag nu behöver överge dimmeralternativet är det någon som har bra förslag på transformator. Jag behöver kunna reglera i tre steg och varvtalet för de olika stegen behöver jag kunna förinställa/ manuellt justera in.
engehov
Medlem
Posts: 104
Joined: 08 Feb 2014, 22:21
10
Location: Krokom, Sweden

mht wrote:Hej och tack för svaren,

Jag vill helst hitta en enkel lösning och hoppet står därför till att ändå använda en dimmer ...

I beskrivningen av Qubino dimmer står bl.a.:
*max 100W mono-phase asynchronous fan motor can be connected to dimmer output

Jag har för mig att den fläkt jag vill styra är märkt 100W. Vad innebär "mono-phase asyncronous"? Är min frånluftsfläkt av den typen?

Om jag nu behöver överge dimmeralternativet är det någon som har bra förslag på transformator. Jag behöver kunna reglera i tre steg och varvtalet för de olika stegen behöver jag kunna förinställa/ manuellt justera in.
Asynkron kan man säga är samma som induktions-motor, alltså att spolen får fläkten att snurra via magnetisering. Men ja din fläkt är sådan.

Det ser ut på specen som din fläkt ska dra 101W så det borde väl bara va att köra, frågan är ändå om det "går" köra en motor på qubino dimmern så den börjar surra, eller om den faktiskt är konstruerad för både belysning och små motorer, återstår att se när du provar :)

Tala gärna om hur det gick, kan vara bra att veta i arbetet :)
Elinstallatör på Elkedjan Krokoms El AB

Tillhandahåller och monterar Z-wave produkter, främst Fibaro.
hek
Medlem
Posts: 152
Joined: 02 Jan 2013, 16:22
11
Location: Bjärred
Contact:

engehov
Medlem
Posts: 104
Joined: 08 Feb 2014, 22:21
10
Location: Krokom, Sweden

Har du konstruerat nån förregling så du inte kan råka köra spänning baklänges in på trafon? Typ om S1 & S2 skulle slås på samtidigt av misstag? Det skulle i värsta fall orsaka brand..
Elinstallatör på Elkedjan Krokoms El AB

Tillhandahåller och monterar Z-wave produkter, främst Fibaro.
hek
Medlem
Posts: 152
Joined: 02 Jan 2013, 16:22
11
Location: Bjärred
Contact:

Nej, det är ingen fara att det kortsluts något.

Jag länkade visst fel post. Här är slutresultatet med kopplingschema:


https://www.byggahus.se/forum/villalarm ... ost1726651
engehov
Medlem
Posts: 104
Joined: 08 Feb 2014, 22:21
10
Location: Krokom, Sweden

hek wrote:Nej, det är ingen fara att det kortsluts något.

Jag länkade visst fel post. Här är slutresultatet med kopplingschema:


https://www.byggahus.se/forum/villalarm ... ost1726651
Såg ju riktigt shysst ut, bra ide! :)
Elinstallatör på Elkedjan Krokoms El AB

Tillhandahåller och monterar Z-wave produkter, främst Fibaro.
walltorp
Medlem
Posts: 50
Joined: 03 Sep 2013, 11:09
11

Hej,

Hur gick det med denna lösning? Testade du med Qubino dimmern? Skulle gärna vilja få till samma sak.

Mvh Håkan
Post Reply