Fungerar det att koppla in en switch på den ena brytaren i en trappkoppling som är sparkopplad?
Tacksam för svar.
sparkoppling med Aeon Labs micro switch
jadå det går, men den andra knappen kommer inte fungera till pucken utan de kopplar förbi din puck om du inte drar i mer trådar och kopplar om.
Hur skulle det gå till? Aeons puckar styrs med separat lågspänning och oundvikligen måste du ha två ledare för detta mellan pucken och tryckknappen.power650 wrote:Är det inte bättre att koppla in den på tändtråden så funkar båda knapparna.
Då förstod jag manualen rätt och fick det bekräftat. Tack!Xpressen wrote:Hur skulle det gå till? Aeons puckar styrs med separat lågspänning och oundvikligen måste du ha två ledare för detta mellan pucken och tryckknappen.power650 wrote:Är det inte bättre att koppla in den på tändtråden så funkar båda knapparna.
Utgången för den last som ska styras klarar såklart 230V. Men matar du ingången för styrningen av själva pucken med 230V? Även Aeons eget supportdokument ang Micro Switch vers 2 visar tydligt på skissen att styrsignalen matas med 3V.power650 wrote:Micro vers2 har iallafall 230v styrning på deras utgång, så där funkar det fint.
http://aeotec.com/z-wave-in-wall-switch ... tions.html
Kolla kopplingarna längst ner
http://aeotec.com/wp-content/uploads/20 ... atics1.png
Blev visst bara en bild..
http://aeotec.com/wp-content/uploads/20 ... atics1.png
Blev visst bara en bild..
så får du absolut inte koppla. Då smäller du din puck.
Din brytare ska kopplas mellan de 2 skruvarna där det står wall switch. Det är 3 v och lågspänning.
http://aeotec.com/wp-content/uploads/20 ... s12121.png
Din brytare ska kopplas mellan de 2 skruvarna där det står wall switch. Det är 3 v och lågspänning.
http://aeotec.com/wp-content/uploads/20 ... s12121.png
Varning för dimmern, AeonLabs skriver så här med styrning med fas.
Note: If you connect a dimmer with the schematics below in this section, you will burn out the micro illuminator/dimmer and void your warranty.
Så kontrollmät innan ni kopplar in en dimmer.
Note: If you connect a dimmer with the schematics below in this section, you will burn out the micro illuminator/dimmer and void your warranty.
Så kontrollmät innan ni kopplar in en dimmer.
Överbevisad Mest tittat på dimmers och där verkar ju den gamla sanningen gälla med bara lågspänning. Lite luddigt från Aeon ändå. I manualen för switchen framgår inget om detta, utan man måste leta sig ner till ett separat dokument med kopplingsschemor.power650 wrote:Kolla kopplingarna längst ner
http://aeotec.com/wp-content/uploads/20 ... atics1.png
Blev visst bara en bild..
Intressant, trodde man brände även relä om man kopplade fas till den. Synd det inte gick på dimmern, hade löst lite problem med 2 brytare och slippa använda svagström ihop med 230v.power650 wrote:Varning för dimmern, AeonLabs skriver så här med styrning med fas.
Note: If you connect a dimmer with the schematics below in this section, you will burn out the micro illuminator/dimmer and void your warranty.
Så kontrollmät innan ni kopplar in en dimmer.
hmm nä aldrig mätt det då det stått 3v. ska ta och koppla upp en och mäta.
får puckar imorgon, ska offra en då.
Men m.nu hade aldrig sett den kopplingen men jag länkade dem från aeons hemsida.
Så eftersom den står där så ska det ju gå tycker man, men push tråden måste in på rätt skruv, annars kcikar du 230v in i lågvolten.
Men m.nu hade aldrig sett den kopplingen men jag länkade dem från aeons hemsida.
Så eftersom den står där så ska det ju gå tycker man, men push tråden måste in på rätt skruv, annars kcikar du 230v in i lågvolten.